中医治疗白癜风方法 https://m.39.net/disease/a_13532265.html记者尉伟为深刻汲取火灾事故教训,切实加强全省消防安全管理能力,深化火灾隐患排查整治,净化社会面消防安全环境,山东省安委会办公室、省消安委办公室在全省范围内组织开展全省消防安全集中除患攻坚大整治行动。现对专项行动期间发现的33家火灾隐患单位进行曝光,希望各市、有关部门和相关企业高度重视,认真抓好整改落实,其他企业要以此为鉴,自查自改,及时消除火灾隐患,防范火灾发生。济南支队济南历下老来海大酒店1、一层厨房未做防火分隔;2、一层缺一安全出口;3、室内设置燃气罐。济南高新区可达鸭科技培训学校有限公司1、墙壁消火栓损坏,水带锈蚀漏水,无维护保养记录。2、消防安全检查后,业主未进行确认签字,未留档。3、员工对消防设施不熟悉,4、仓储室未安装烟感报警器。5、木质楼梯下设置储物间。6、配电箱电路敷设不符合规范要求,未穿管。青岛支队青岛吉盛英邦物业管理有限公司弘信海滨新村小区办公楼一层保洁用房电气线路敷设不符合标准。青岛大咖时代潮玩健身休闲娱乐有限公司公众聚集场所未经消防救援机构许可,擅自投入使用、营业。淄博支队淄博新亚伦教育培训学校有限公司高新区分公司1、二层教室窗户设置铁栅栏;2、在无营业执照和办学许可证的情况下,私自开展培训辅导活动。文昌湖荣华家具生活馆该场所展厅封堵疏散通道、锁闭安全出口。枣庄支队山东润品源食品有限公司1、氨控制室与氨制冷机房观察窗未使用固定甲级防火窗;2、一期厂房火灾报警控制器故障;3、二期厂房内部分室内消火栓未配置水枪;4、二期厂房内排烟设施未连接电源;5、二期厂房采用集中报警系统未设置消防控制室;6、一期仓库顶棚使用泡沫夹芯板搭建。盛和美业(枣庄)有限公司1、车间室内消火栓数量不足;2、室内消火栓供水方式不符合要求。东营支队敏而专教育信息咨询中心1.窗户设置铁栅栏,影响疏散;2.电气线路敷设不规范;3.未配备灭火器。广饶县开发区和政宾馆1.过滤式消防自救呼吸器超期;2.部分独立式感烟探测器未保持完好有效;3.楼梯间堆放可燃物。烟台支队烟台希罕互联网有限公司1、消防控制柜存在故障点;2、疏散指示标志设置不符合要求;3、部分应急照明未保持完好有效;4、夹层室内消火栓、排烟系统、自动喷水灭火系统、疏散楼梯间设置不符合要求;5、未委托消防技术服务机构对自动消防系统进行维护保养;6、部分电气线路敷设不符合要求。烟台城市日记商务酒店有限公司1、B区未办理公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书;2、B区未设置排烟设施;3、B区部分手动报警按钮损坏;4、员工未熟练掌握消防安全四个能力;5、未建立健全消防安全制度以及未完善消防应急演练预案;6、一层违规使用明火取暖。潍坊支队诸城市润豪足道店三楼缺少一个安全出口。雅居宾馆1.顶棚违规使用易燃可燃夹芯彩钢板材料搭建;2.部分电气线路私拉乱接;3.未设置疏散指示图;4.部分灭火器超期。济宁支队泗水县千签红餐饮店1.单位负责人不掌握消防工作职责,履职能力不足;2.消防培训演练记录不健全;3.员工消防安全“四个能力”掌握不熟练;4.疏散楼梯缺少疏散指示标志灯。高新区七叶树酒店管理有限公司1.管道井内堆放可燃杂物;2.全员消防培训演练组织不规范,记录不健全;3.岗位责任化落实不到位;4.员工消防安全“四个能力”掌握不熟练,不能熟练使用室内消火栓出水;5.部分防火门消防标识化不符合要求。泰安支队泰安市安广包装制品有限公司1.人员密集场所违反消防安全规定,使用、储存易燃易爆危险品;2.消防给水系统无水,火灾自动报警系统故障。泰安熙糯园食品有限公司人员密集场所违反消防安全规定,使用、储存易燃易爆危险品。威海支队荣成市纺织品有限公司威海分公司仓库使用聚苯乙烯泡沫夹心彩钢板搭建。乳山市供销经贸公司1、办公楼室内消火栓管道无水;2、办公楼未设置疏散指示标志和应急照明灯;3、二层走廊灭火器配备数量不足;4、无消防安全制度、灭火和应急疏散预案、消防设施、器材、消防安全标志定期组织维修保养记录。日照支队日照山海天旅游度假区阳光百货超市1.营业厅内1具灭火器超期未检;2.营业厅内未配置应急照明。日照诚通酒店管理有限公司1、酒店地上第四层疏散通道内缺少排烟设施;2、消防控制室内当日值班人员脱岗,且持证人员不足6人。临沂支队临沂市兰山区顺捷商务宾馆1、消防控制室值班人数不足;2、一层吧台电线敷设不符合要求;3、六层疏散楼梯间设置空调外机;4、六层走廊部分电线敷设不符合要求。临沂市河东区宝巨培训学校有限公司1.东侧安全出口放置桌椅,妨碍安全疏散;2.画架遮挡室内灭火器;3.安全出口标志设置过多,未及时清理。德州支队临邑县天马文化娱乐中心1、一层西侧安全出口疏散门开启方向不正确;2、部分灯光疏散指示标志故障;3、部分应急照明灯故障;4、一层南侧疏散通道堆放杂物;5、一层违规堆放易燃易爆危险品。武城县城区健晟星期天火锅店1、电气线路敷设不符合标准;2、一具干粉灭火器无压力;3、部分室内消火栓被遮挡;4、部分灯光疏散指示标志设置不符合标准;5、二层西侧安全出口被锁闭。聊城支队山东聚力威包装制品有限公司1、车间北侧室内消火栓设置数量不足;2、防火检查、巡查记录不能符合规定,没有消防设施、器材、消防安全标志定期组织维修保养记录;3、车间内办公室使用泡沫夹芯板搭建。高唐县妙音艺术培训学校有限公司二楼吊顶、墙壁使用可燃海绵隔音材料装饰、装修。滨州支队阳信易德教育培训学校有限公司1、未制定消防安全制度;2、该单位储物室使用的建筑材料为泡沫夹芯彩钢板,系储物室采用易燃、可燃的建筑材料;滨州市沾化区滨鸿锅子饼店二层违规设置员工宿舍。菏泽支队菏泽市白云大酒店有限公司1、未经消防救援机构许可擅自营业;2、二楼东侧未设置封闭楼梯间;3、二楼厨房未做防火分隔;4、火灾自动报警系统未启用;5、未设置机械排烟系统;6、部分区域应急灯疏散指示标志缺失;7、无消防安全台账;8、未设置微型消防站9、六楼餐厅使用可燃材料装修;10、未签订消防维保合同。曹县庄寨镇星空KTV娱乐城1、室内消火栓无水;2、火灾自动报警系统无法正常完成自检;3、消防水泵无法正常启动、末端试水无压力、自动喷水灭火系统运行不正常;4、一樘防火门未安装顺序器。农高区支队潮人琴行1.室内消火栓被障碍物遮挡,2.疏散门未向疏散方向开启。新闻线索报料通道:应用市场下载“齐鲁壹点”APP,或搜索